도시가스 배관교체시 후렌지볼트에 임팩트랜치 사용 가능여부
페이지 정보
첨부파일
본문
안녕하세요.
기존에 사용중인 배관에 도시가스가 들어있는 상태로 가스햇더의 후랜지 볼트를
임팩트 렌치를 사용하여 후랜지를 분리하여도 괜찮은지 문의 드립니다.
감사합니다.
- 이전글도시가스공사 계약을 했는데..이렇게 힘들다니요.. 20.06.02
- 다음글가스렌지 떼려면 도시가스에 연락해야 하나요 20.06.02
답글목록

서동석님의 답글
서동석 아이피 (115.♡.34.151) 작성일가스 기능사 자격증은 있으나 몰라서 문의 드립니다.

직원님의 답글
직원 아이피 (220.♡.52.40) 작성일
방문해 주신 것에 감사드립니다.
도시가스배관 공사에 따른 볼트조립이나 분리 작업시 임팩트렌치 사용을 명시적으로 제한하고 있지는 않습니다.
다만 밀폐된 공간의 작업시 충격에 의한 스파크에 주의해야 할 것이므로 이 때는 임팩트 렌치 사용은 잘못된 작업방법으로 표준작업이라 할 수 없습니다.
--- 도시가스114(주) www.한국도시가스공사.kr ---