노원구 창동 ㅇㅇ단지아파트 도시가스배관 전기방식 부적합 개선공사
페이지 정보
본문
노원구 창동ㅇㅇ단지아파트 도시가스배관 전기방식(희생양극법)부적합 개선 공사
1. 개요 및 배경 (정기점검 부적합 판정)
아파트나 다중이용시설의 도시가스 공급시설은 매년 혹은 정기적으로 한국가스안전공사(KGS)의 엄격한 정기 검사를 받습니다. 최근 점검을 받은 노원구 창동 ㅇㅇ단지 아파트 역시 점검 과정에서 정압기 전·후단에 매설된 매설 가스배관(PLP관)의 전기방식 상태가 기준치에 미달하여 '부적합' 판정을 받게 되었습니다.
지하에 매설된 금속 배관은 토양 속의 미세한 자연 전류나 토양 성분에 의해 전식이 발생하기 쉽습니다. 특히 오랜 세월이 흐르며 가스배관을 보호하는 폴리에틸렌 피복(PLP)이 미세하게 손상되거나 노후된 부위를 통해 배관 표면의 부식이 가속화되기 때문에, 이는 발견 즉시 시급히 바로 잡는 조치가 필요합니다.
지금은 노원지역 도시가스공급사가 대륜이엔에스이지만 창동 ㅇㅇ단지 아파트에 도시가스가 공급될 무렵엔 공급사명이 '한진'이었음을 알 수 있듯 전위측정 T/B에 한진건설이라고 사명 표기가 또렷하게 새겨져 있습니다.
그만큼 오래된 시설이라는 것이겠죠~ㅎ
오래된 노후 아파트일수록 도시가스배관을 비롯한 관련 시설의 안전관리에 더욱 신경을 써야 함은 더 말할 나위가 없는 중요한 일입니다.
2. 사전 점검 및 진단
- · 개선 전 전위측정 결과: -549mV로 기준치(-850mV)에 많이 미달한 수치입니다.
- · 조치 방향: 아파트 측으로부터 의뢰받고 현장을 재확인하는 과정을 거쳐 안전공사에서 정해 준 기한 내에 서둘러 작업에 착수했습니다.
3. 개선 작업 수행 내용
마그네슘 희생양극 2EA를 준비하고, 매설 타입 T/B를 관리 편의를 고려하여 노출식으로 재설치하기로 하였습니다.
기존 정압기 주변을 적정 깊이로 굴착 후 마그네슘 희생양극을 안전하게 매설하는 공정을 진행했습니다.
4. 공사 완료 및 성과
마그네슘(Mg) 희생양극 설치 후 다시 전위를 측정한 결과, 기준치(-850mV)를 크게 상회하는 -1700 ~ -1811mV를 오르내리며 아주 안정적인 수치로 나타납니다.
현장 환경(토양 조건)이나 주변의 특별한 간섭 요인이 없다면, 일반적으로 도시가스 정압기 부근에 설치하는 마그네슘 희생양극의 수명은 보통 10년에서 15년 정도로 설계 및 기대할 수 있습니다.
이제 향후 오랫동안 아파트의 도시가스 매설배관 전기 부식 우려를 잊고 지내실 수 있을 것입니다.
그러나 그렇다고 방심해도 된다는 뜻은 결코 아니며, 언제나 예기치 못한 사정으로 문제가 생길 수 있으니 철저한 점검은 기본이자 실천이라 할 것입니다.
- 이전글중랑구 중화동 H아파트 내부 도시가스 노후 사용자공급관(65A) 교체공사 26.09.22
- 다음글노원구 공릉동 ㅇㅇ병원 도시가스사용시설 단독정압기 전기방식 개선공사 26.09.04